全部商品分类

服务器系统内存故障处理

来源:易点云 责编:易点云编辑 2020-08-07

1 (80).jpg


内存是服务器上最重要的部件之一,决定了机器能否稳定运行。这篇文章给大家介绍内存最基本的故障诊断方法。


系统内存故障处理

1.gif

内存插槽不能热插拔

NVDIMM-N电池不能热插



 ,请运行相应的诊断检测程序。如果诊断程序指示出现故障,请按照诊断程序提供的更正措施进行操作。

 ,请关闭系统和连接的外围设备,并拔下系统电源线。等待至少 10 秒钟,然后将系统重新连接至电源。

 打开系统电源,并留意屏幕上的消息。
如果显示错误消息,指示
特定内存模块出现故障,请转至步骤12。

 进入系统设置程序并检查系统内存设置。必要时对内存设置进行任何更改。

如果内存设置符合所安装的内存,但仍指示存在问题,请转至步骤 12。


 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。


 卸下系统护盖。


 检查内存通道,确保内存填充无误。内存接法可以参考手册介绍。


 在各自插槽中重置内存模块


⑨ 安装系统护盖。 


 进入系统设置程序并检查系统内存设置。

如果问题未解决,请继续执行步骤 11。


 卸下系统护盖。


 如果诊断检测程序或错误信息标明特定内存模块有故障,请使用已知正常的内存模块更换该模块


 要对未指定的故障内存模块进行故障处理,请用相同类型和容量的内存模块更换第一个 DIMM 插槽中的模块。

如果屏幕上显示错误信息,这可能表示安装的一个或多个 DIMM 类型有问题、DIMM 未正确安装或 DIMM 有故障。按照屏幕上的说明解决问题。


 安装系统护盖。


 在系统进行引导时,注意观察所有显示的错误信息以及系统前面的诊断指示灯。


 如果仍存在内存问题,请对每个已安装的内存模块重复步骤 12 到步骤 15。


上一篇: 服务器电源故障诊断 下一篇:服务器更换硬盘驱动器

猜你喜欢

服务器系统内存故障处理
服务器系统内存故障处理
内存是服务器上最重要的部件之一,决定了机器能否稳定运行。这篇文章给大家介绍内存最基本的故障诊断方法。系统内存故障处理●内存插槽不能热插拔●NVDIMM-N电池不...

服务器物理驱动器上的LED指示灯
服务器物理驱动器上的LED指示灯
指示灯是判断硬盘状态的最简单方法,您对这些指示灯是否了如指掌呢?教您一招,即可快速确认硬盘的状态。热插拔驱动器的背板上为每个驱动器提供了两个LED指示灯,可将光...

开机登录失败提示:user profile service服务未能登录
开机登录失败提示:user profile service服务未能登录
Windows系统开机后,在用户登录界面输入密码无法正常登录,提示“user profile service服务未能登录,无法加载用户配置文件”。点击“确定”按...

如何使用Dell PowerEdge RAID控制器(PERC)初始化和创建虚拟磁盘/阵列
如何使用Dell PowerEdge RAID控制器(PERC)初始化和创建虚拟磁盘/阵列
本文介绍了使用PowerEdge RAID控制器(PERC)的Dell Bios实用程序创建和初始化虚拟阵列或虚拟磁盘(VD)的步骤。注意:下面的说明适用于以下...

Windows Server2012 R2远程桌面会话连接
Windows Server2012 R2远程桌面会话连接
1、远程连接设置2、远程连接失败3、远程最大连接数4、修改远程端口远程连接设置1.点击开始菜单,鼠标右键单击“这台电脑”,选择“属性”。2.在弹出来的“属性”窗...